Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« kdy: 23.11.2017, 09:17 » |
|
Pořídil jsem si pohybové čidlo Elektrobock LX38 pro osvětlení vstupu do domu. Před montáží jsem páčkou shodil proudový chránič pro tento okruh světel, namontoval pohybový senzor dle schématu, připojil obyčejnou žárovku, natáhnul chránič a nic v okruhu nefungovalo. Když jsem na chrániči měřil napětí, na přívodu bylo 245V, na výstupu 220V. Elektrika je stará cca. 3 měsíce a elektrikář mi tvrdí, že jsem si chránič poškodil připojením pohybového čidla. Je pravda, že lepší bylo asi shodit jistič, ale na druhou stranu by chánič zřejmě měl vydržet vypnutí páčkou a chtěl jsem to mít odpojené úplně (stej
Otázkou tedy je - je možné, aby např. poškožený/nefunkční, ovšem ne špatně zapojený pohybový snímač poškodil chránič výše popsaným způsobem?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2017, 13:34 » |
|
To se mi nezdá, chránič obsahuje stejný spínací prvek jako jistič.
K úmrtí chrániče mohlo dojít i tím vypnutím, což by se vám dříve nebo později stejně stalo (při testování tlačítkem).
Chránič lze nahodit? Lze ho vypnout zkušebním tlačítkem?
Jaký typ chrániče máte?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
| |
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2017, 20:42 » |
|
S největší pravděpodobnos tí je špatný ten proudový chránič. Že by ho ale poškodilo PIR čidlo je békovina. Leda by dostal pumelenici nějakým zkratem, při jeho chybném zapojení. To si podle mne jen dělá elektrikář alibi protože tuto značku rozhodně nepovažuji za kvalitní. Už jsem měl tu čest při několika revizích. Kterej elektrikář nakupuje materiál v hobby marketech? No, spíš to bude nějakej "přeškolenej zedník". Nechcete si pozvat nějakého opravdového elektrikáře?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2017, 21:23 » |
|
To jste měřil při zatížení nebo bez zatížení?
Na rozdíl od laika, odborník víc co a kde měří a také to umí správně vyhodnotit. Ani nepíši o vhodném vybavení. Pokud vezmu levný unipřístroj, naměřím nesmyslné hodnoty pomalu na všem. ALe to odborník ví a chápe. Navíc se to zde už mnohokráte probíralo. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2017, 21:48 » |
|
1. Měřit na přívodu chrániče a zapnout světla. Je tam napětí, pokud ano, tak pokračovat na 2. Pokud ne, tak je problém ještě před chráničem (jistič, pojistka). Viděl jsem i "moderní" jistič, který při sice vypadl, ale páčka zůstala nahoře.
2. Měřit za chráničem a zapnout světla. Pokud tam není napětí a na vstupu ano, tak je špatný chránič. Může být poškozen zkratem, zaoxidované kontakty (známka nekvalitní konstrukce, nebo skladování). Teoreticky by mohl jít chránič "procvakat", ale určitě by se měl co nejdříve vyměnit!
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2017, 10:30 » |
|
Chránič je čínská napadobenina, která se snaží vypadat jako německý výrobek. Už sám nápis (v angličtině!) o testování měsíčně něco napovídá, to se doporučovalo u zažízení před 40 léty. Dobří výrobci dnes doporučují testovat jednou nebo dvakrát ročně, protože to stačí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.11.2017, 10:51 » |
|
Pán má snad jednofázový, přesto je třeba dát si pozor, aby nebyla rána. Navíc se "hrabe" ve světle, takže nejspíš ve výšce, tam nejvíc hrozí úraz pádem ze štaflí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 24.11.2017, 12:52 » |
|
...už jsem párkrát narazil na to, že přestal převádět kontakt N, ...
setkal jsem se s tím u 3f K.... -------------------- Jak jednoduché pro "odborníka s potřebným vybavením" a jak dlouze se dá diskutovat... "nekvalitnímu" kousku může vypnutí a zapnutí stačit k tomu, aby se v něm něco po...(kazilo) Změřit impedanci L-N před a za chráničem. Pokud to bude "přerušené", při zatížení se tam nebude objevovat nějaké indukované napětí blížící se okamžitému jmenovitému. Pokud je nějaký zásadnější rozdíl v impedanci před a za chráničem (nebo se to dokonce při vypnutí a zapnutí mění), je to šmejd, co patří do SD.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|